Handpumpe...

  • Nicht in die Versuchung kommen, die Handpumpe auf ein gemeinsames Rückschlagventil mit Injektor oder Fahrpumpe zu legen! Das kann böse Folgen haben. Alles sollte schön unabhängig bleiben.
    Nach den hier gültigen Vorschriften zB muss man 2 unabhängige Einspeisungen UND eine Fahrpumpe haben. Wenn gemeinsame RV benutzt werden, dann kann das bei der Prüfung zur Ablehnung führen!

    Hubert, Dein Postfach ist voll!

  • Zitat

    Original von Yorkshireman
    Nicht in die Versuchung kommen, die Handpumpe auf ein gemeinsames Rückschlagventil mit Injektor oder Fahrpumpe zu legen! Das kann böse Folgen haben.

    Hast du nen paar Details zu??

    Denn so richtig erklären kann ich's mir bei den Achs- und Handpumpen nicht. Der Injektor ist klar.

  • Hallo Gerd
    Meine Kesselregeln schreiben es so vor. In Deutschland mag man es vielleicht lockerer sehen. Hier heißt es, dass die Einspeisemöglichkeiten von einander unabhängig sein sollen. Nach längerer Betriebspause ist vielleicht das Speiseventil der Fahrpumpe nicht mehr ganz dicht und an dem gleichen Ventil hängt nun die Handpumpe, nehmen wir mal an.
    Du stehst in der Station in speist vielleicht mit dem Injektor. Inzwischen sickert heißes Wasser Richtung Gummischlauch oder Kupplung aus Polymerwerkstoff an der Handpumpe. Nun fährst Du los und die Fahrpumpe macht ordentlich Druck. Jetzt steht ein Druck von heißem Wasser, höher als der Kesseldruck auf dem Gummischlauch. Wenn der jetzt platzt oder von der Kupplung fliegt dann kriegts Du auf dem Bedienwagen eine richtig heiße Dusche ab!

    Ein ordentlicher Kessel hat nach meiner Meinung genausoviele Speiseventile wie Speiseeinrichtungen.

    Wenn Du in Verlegenheit bist, weil nicht genug Gewindebuchsen da sind, dann schraub das Speiseventil der Handpumpe vielleicht in die Buchse eines Inspektionsloches. Oder Du bastelst Dir ein Siamesiches Speiseventil.

  • Hallo Johannes,

    da die Marie E ja in England gebaut wurde, entspricht die diesen Richtlinien.

    Die Injektorzuleitung hat das Absperrventil im Tender und speist in den Stehkessel ein.
    Die Handpumpe hat kein Absperrventil, speist auf der rechten Seite in den Kessel und hat die "feste" Rohrleitung.
    Die Kreuzkopfpumpe hat das Absperrventil im Führerhaus in der Rückleitung und speist auf der linken Seite in den Kessel.

    Und das Postfach hier habe ich etwas aufgeräumt, so dass Messages wieder angenommen werden. Wobei mir mein normales eMail-Postfach lieber ist.

    Hubert The Goose

  • Morgen Johannes,

    Alles klar. Ich kenne mich halt mit euren Regeln nicht so gut aus ;)

    Durch den aktuellen Umbau werde ich keine Druckschläuche zwischen Lok und Tender brauchen. Die Druckseite wird komplett mit Verschraubungen realisiert, so daß hier nichts passieren kann.

    Da die beiden Achspumpen um 180° versetzt arbeiten sehe ich keine großen Bedenken aufkommen, wenn diese auf einen Speisekopf laufen. Einziges Problem könnte evtl sein, daß das kalte Wasser nur von einer Seite in den Kessel läuft, das hätte ich aber unter Umständen auch bei Nutzung eines Siamesischen Speisekopfes.

    Die ebenfalls mit aufliegende Handpumpe dient nur als Notfall und wird zu 99% im Stand betätigt. Egal ob nun fahrend oder stehend, die nicht genutzen Pumpen werden jeweils durch 2 Rückschlagventile "verriegelt".

    Gruß, Gerd

  • Hallo an alle,

    ich bin gerade an dem Tender des "Adler's" und jetzt kommt auch bei mir das Thema Speisepumpen.
    Als erstes habe ich mal das Siamese Boiler Check-Ventil von Yorkshirman nachkonstruiert. Die Argumente von ihm leuchten mir ein.

    Hier die Zeichnung:
    http://freenet-homepage.de/hartmuth/venti…oppelventil.pdf

    Nun noch eine Frage: Sollte zwischen dem Bypassventil der Kesselspeisepumpe und dem Wassertank auch noch ein Rückschlagventil sein, oder kann der Rücklauf an den Zulauf der Handspeisepumpe angeschlossen werden.

    Auch hierfür eine Zeichnung:
    http://freenet-homepage.de/hartmuth/venti…h-mit-kugel.pdf

    Viele Grüße, Hartmuth

  • Hallo Hartmuth
    Rücklauf nach Bypass immer extra Leitung ohne Rückschlagventil
    Leitung so in Tender montieren dass der Rücklauf sichtbar ist
    Damit lässt sich immer Kontrolieren ob Pumpe fördert!
    Wenn Bypass offen solte das Wasser kommen .
    Gruss Hannibal

    * 1940 † 2017