- Offizieller Beitrag
Moin zusammen,
ich bilde mir zwar ein das mein eingebauter Drehmomentschlüssel zwischen Daumen, Zeige- und Stinkefinger ganz gut funktioniert, die Billig - Dinger sind bei aber mir auch schon getauscht....
Moin zusammen,
ich bilde mir zwar ein das mein eingebauter Drehmomentschlüssel zwischen Daumen, Zeige- und Stinkefinger ganz gut funktioniert, die Billig - Dinger sind bei aber mir auch schon getauscht....
Der Empfänger war tot, keine Lebenszeichen beim Einschalten der Betriebsspannung. Alle Sicherungen waren aber in Ordnung.
Beim Fummeln stellte ich fest, das mit Druck auf die Platine wieder Strom floss.
Hallo Thomas,
kann ich nachfühlen, ein ähnliches Erlebnis hatte ich 2003 auf Train Mountain.
Während eines Runs bremste der Speeder (4QD Regler) bis zum Stillstand ab und liess sich nicht mehr zum fahren bewegen.
In der Werkstatt beim Checken dann die Erkenntnis, dass beim einseitigen drücken auf die Platine der Motor wieder lief.
Daraufhin habe ich mir ein neues Board von der Ostküste kommen lassen, da ich davon ausging, dass es ein Platinenbruch ist.
Alle Verbindungen, die ich hergestellt hatte, waren nämlich kontrolliert und intakt vorgefunden worden.
Leider war mit der neuen Platine keine Lösung gefunden, die Störung bestand.
Als ich daraufhin die einzige Verbindung kontrollierte, die ich nicht hergestellt hatte, war der Fehler gefunden:
Der Handregler wird über einen mehrpoligen Flachstecker angeschlossen. Dieser wird in Klemmschneidetechnik mit dem Anschußkabel verbunden, und da hatte ein Kabel nur Minimalkontakt.
Durch die Vibrationen des Verbrennungsmotors hat sich dieser Kontakt dann endgültig verabschiedet.
Glücklicherweise war bei der neuen Platine auch ein neuer Verbinder dabei, so dass ich die Störung dann noch rechtzeitig beseitigen konnte.
Kleine Ursache, große Wirkung.
Hallo
Die Frage war nun, wie mache ich es besser?
Ich habe mich für eine Steckverbindung entschieden, bei der ich die Kabel wie bisher einzeln klemmen kann.
Die passt in das Raster der Platine und beim Festschrauben der Kontakte wird die Platine nicht mehr beansprucht.
Mal sehen wie lange das hält.
Die Bezeichnung für die von mir eingelötete Steckerleiste ist AKL230-08, für den Stecker mit den Klemmen ist AKL249-08.
Beides gibts für ein paar Euro bei Reichelt.
mfg
Thomas
Hallo Thomas,
gute Idee. Solche abgerissenen Anschlussklemmen hatte ich auch schon mal. Das Fiese dabei ist ja, dass man Defekt meist nicht unbedingt sehen kann. Deine Lösung finde ich gut, auch wenn sie letztlich etwas größer baut. Und wenn man beim Ab- und Anstecken vorsichtig vorgeht, denke ich, wird das schon eine Weile halten.
Grüße
Detlef
Hallo Thomas,
die Steckverbindungen nutzen wir bei On3 auch, um die Stromversorgung zwischen den Modulen und im Bahnhofsbereich auch zu den Weichenantrieben herzustellen.
Bei vorletzten Einsatz in Adliswil im Oktober 2012 hatten wir das Problem, dass einige Weichen nicht funktionierten. Die Fehlersuche endete dann bei den Steckverbindungen, bei denen sich eine oder mehrere Befestigungsschrauben für die Kabel soweit gelöst hatten, dass kein Kontakt mehr vorhanden war.
Dazu ist zu bemerken, dass die Kabel in einer Transportkiste seit September 2008 gelagert waren.
Vermutlich aufgrund von Temperaturschwankungen hat sich die Verschraubung gelockert.
Also, hin- und wieder mal kontrollieren.
Moin,
die von Thomas nun verwirklichte Variante ist natürlich "der Mercedes" und hat eindeutige Vorteile, wenn es mal wieder darum geht eine Baugruppe wechseln zu müssen. Dass der Kontaktpflege etwas Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte, versteht sich aber glaube ich von selbst, weil sonst die "Umweltbedingungen" schnell zu Korrosion an den Kontakten führen können und dann deren Reinigung angesagt ist, was etwas stressig werden könnte.
Aber mal nachgefragt - die Zugentlastung für das/die Kabel war schon vorhanden, oder? Wenn nicht, ist die Ursache wohl zu einem guten Teil darin zu sehen, dass die Schwingungen des Kabels und der Baugruppe ungenügend abgefangen wurden, der Fehler also eher durch den Installateur "hausgemacht" war.
Der Haltbarkeit von el. Schaltungen und Baugruppen in Fahrzeugen kommt eine "Schwingrahmenlagerung" auf Gummifedern - eine Auswahl - sehr entgegen.
Grüße Dietrich
Nun ist der Mittelrastpoti zur Funksteuerung von Matthias endlich eingebaut. Das Gefühl diesen Mittelpunkt in den Fingern zu spüren ist wirklich super. Gefahren bin natürlich noch nicht, aber die LEDs in der Steuerung reagierten nach der Regelwegeinstellung einwandfrei.
Und noch etwas, der Aufbau der Funke ist sehr professionell und die Dokumentation lässt keine Wünsche offen. Wer schon einmal einen Lötkolben benutzt hat, kann den Poti ebenfalls tauschen. Nochmals mein Respekt für diese tolle Arbeit. Das Fahren macht mit dieser Steuerung einfach viel Spaß. Ich freue mich auf die neue Saison.
Gruß Mofler
Servus,
Auch auf die Gefahr hin das ich ein Jahrzehnt zu spät dran sein könnte...
Ich hab in meine Kleenen noch nen verbauten LK1 und würde gern auf RC umsteigen.
Werden noch Module gefertigt oder wie ist der Stand, evtl auch Schaltpläne zum nachfertigen.
Grüße Kai
Hallo Kai,
ich erstelle gerade für den Leistungsteil der LK1 einen passenden RC-Funkadapter der die Handreglerfunktion durch RC ersetzt.
Volker
Servus Volker
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich war schon öfters am überlegen den Regler einem Bekannten zu überlassen aber der ist eher Profi in sachen SEM23 /35 /52 😅
Falls man dir irgendwie helfen kann lass es mich gerne wissen.