Hallo Dietrich
Gestatte mir einige Kommentare zu Deinem sonst sehr schönen und interessanten Film.
1. Ich konnte bei Deinem Aufbau kein Sicherheitsventil erkennen. Zu einem Kesseltest, der auch seinen Namen verdient, muss immer ein Test des Sicherheitsventils gehören, während der Kessel hochgefahren wird.
2. Hier in UK zumindest ist es nicht zulässig, ein 'Bein' der Wasserstandsanzeige an einen Dampfverteiler anzuschließen, weil dann immer die Gefahr besteht, daß der sichtbare Wasserstand verfälscht wird.
3. Das Manometer ist nach den hiesigen Vorschriften nicht zulässig, solange es nicht AUF DER SKALA, den maximal zulässigen Betriebsdruck durch einen ROTEN STRICH anzeigt.
(Die kleinen Manometer von Feuerlöschern sind mE auch nicht für Dampfbetrieb vorgesehen, weil bei Feuerlöschern das Treibgas absolut trocken ist.)